Ко мне обратился человек с такой проблемой, греется автомат на 25А. Посоветовал протянуть контакты. Позже звонит и говорит, что у него греются кабели освещения, а в некоторых местах даже оплавились. Говорит пробую рукой, провод в одной комнате горячий, в другой теплый. Дом только введен в эксплуатацию, ремонт сделан. Нагрузки на кабеле кроме пары лампочек с его слов нет. Мегаомметра у меня нет, чтобы проверить сопротивление изоляции. Просто интересно, в чем может быть причина? То, что кабели придется менять теперь это факт, рушить ремонт. Жду решения хозяина на замену(жалко все-таки ремонт ему), потом планирую выехать на место посмотреть.
Гость сочувствующий
18.9.2014, 17:05
Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 16:15)

.... То, что кабели придется менять теперь это факт, ...
Не рано делать такие выводы? На чём основываете? Какие кабели собираетесь менять, проводка что, кабелем выполнена? Если думаете, что сечение занижено, так это как надо занизить, если " Нагрузки на кабеле кроме пары лампочек с его слов нет"?
Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 17:15)

с его слов
возможно это ключ к ответу
Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 17:15)

Говорит пробую рукой, провод в одной комнате горячий, в другой теплый.
или у него не скрытая проводка или он Коперфильд, провода сквозь штукатурку шупает
Самое первое - замерить ток
220v-elektrik
18.9.2014, 19:53
ОН пробует кабели где-то под натяжным потолком и говорит что в некоторых местах изоляция вздулась
может быть, только как он под натяжной потолок залез....
А чё , прикольненько.
Мне кажется , что там не только парочка лампочек!!
220v-elektrik
18.9.2014, 21:19
Цитата(с2н5он @ 18.9.2014, 20:26)

может быть, только как он под натяжной потолок залез....
Вроде со второго этажа, перекрытия из досок. Снял доску, убрал утеплитель и вот они кабели
Shturman1
18.9.2014, 22:15
ИМХО там у него стоят для освещения трансфоматоры понижающие. И лампочки на 12 В. Скорее всего греються те провода которые после трансформаторов потому что выбраны не правильно. Ну это так, догадки.
220v-elektrik
18.9.2014, 22:28
Говорит ВВГнг 2*1,5. Правда производитель дерьмо промэл, сильно занижает и сечение и изоляцию
Shturman1
18.9.2014, 22:45
даже самый хреновый кабель от пары лампочек греться не будет
220v-elektrik
18.9.2014, 22:59
Это понятно. Ладно если позовет, посмотрю и отпишусь. Чудес то не бывает
Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 17:15)

Ко мне обратился человек с такой проблемой, греется автомат на 25А. Мегаомметра у меня нет, чтобы проверить сопротивление изоляции.
Это плохо...
Токоизмерительных клещей, чтобы ток посмотреть, наверное, тоже нет?
Надо поискать человека, который смог бы нормально диагностику сделать.
трансформаторы греются, лампы греются, а т.к. утеплитель, то теплу уходить некуда, тепло провода и изоляцию плавит. Лампы галогенки, 100%.
Встречал такое и не раз.
а то, что автомат греется уже следствие горячих проводов.
Блуждающий Электрик
5.10.2014, 15:04
Автомат при наличии теплового расцепителя накже ощутимо греется.
Выбор 25А и 1,5 кв.мм - ошибка. Такой автомат не защищает кабель от перегрузки.
Степан_Разин
14.10.2014, 23:51
Цитата(Блуждающий Электрик @ 5.10.2014, 15:04)

Выбор 25А и 1,5 кв.мм - ошибка. Такой автомат не защищает кабель от перегрузки.
При таком подключении скорее кабель накроется, чем автомат выбъет. Ознакометсь с Таблицей нагрузок провода по току
Цитата(Shturman1 @ 18.9.2014, 22:45)

даже самый хреновый кабель от пары лампочек греться не будет
Думаю в нем (кабеле) то и причина, плохая изоляция жил внутри кабеля.
Shturman1
15.10.2014, 13:34
Цитата
плохая изоляция жил внутри кабеля.
От плохой изоляции бывают короткие замыкания, а не нагрев кабеля
встречал такой случай: гипсокартонщики утеплили/зашили потолок, врезали точечные галогенки по 60Вт/230В.
Кабель хоть и 1,5 мм, грелся от самих ламп - зазора воздушного не оставили, хвосты находились аккурат над лампами потому потекла изоляция, в 2-х местах (!) разом коротнуло. Переложил концы, спрятав их ЗА минвату. Посоветовал поменять лампы как минимум на меньшую мощность (лоджия), а лучше КЛЛ или LED.
В Вашем случае, если горячие жилы на удалении от светильников, вероятно магистраль идёт после трансформатора с соотв. понижением напряжения и неизбежным повышением тока => провод просто перегружен + могут быть хуже условия охлаждения + лампы греют подпотолочное пространство. Вариант решения - поменять /добавить сечение кабеля.
Автомат с тепловым расцепителем должен греться, но интенсивность этого нагрева на откуп обывателю нельзя оставлять, т.к. оценка "очень горячий" в реальности может оказаться номинальной эксплуатационной температурой. Лишь-бы не "выбивал" и корпус не тёк...
Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 22:28)

Говорит ВВГнг 2*1,5. Правда производитель дерьмо промэл, сильно занижает и сечение и изоляцию
Есть кабель выполнен по ГОСТ, а есть по ТУ, так вот для эсперимента замерил сечение ВВГ 2х1,5 по ТУ получилось 1,0 мм2, да еще не известно, какой там состав меди возможно там и удельное сопротивление завышено.
однажды встречал подобную ситуевину. Провод в павильоне по стене 2х1.5мм2 оплавился от нагркевателя 2 кВт по всей длине. Ответ пришел когда зачистили. Оказалась одна жила медная, другая стальная. Где такой применяют по сей день не встречал. Мож какой нить военный типа СИП для связи. Типа шоб натянуть в воздухе. Ну а как раньше строили думаю объяснять не надо - кто что урвет из того и лепили. Мож это и ваш случай
Гость сочувствующий
28.10.2014, 6:02
Цитата(push @ 22.10.2014, 10:22)

однажды встречал подобную ситуевину. Провод в павильоне по стене 2х1.5мм2 оплавился от нагркевателя 2 кВт по всей длине. Ответ пришел когда зачистили. Оказалась одна жила медная, другая стальная. Где такой применяют по сей день не встречал. ...
Это так называемый компенсационный провод. Применяется для подключения термопар в измерительных системах.